Перейти к содержанию
*ЯвиДенис

Как утеплить сарай

Рекомендуемые сообщения

Для кур на пол пойдет? И сколько сожрет энергии если будет обогревать полы площадью 40 + 50 + 40 + 30 кв.м. В сутки?.

Саша, считать нужно не от мощности обогревателя, а от теплопотерь здания..опишите что у вас за стены, чем утеплены и т.п. исходя из этого можно будет посчитать сколько квт мощности вам потребуется...давате данные покажу как расчитать, если хотите..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я вам один птичник расчитаю, а вы уж по примеру далее сами:

Итак, птичник 5*10 - площадь стен = 5*2*2=20м2 + 10*2*2=40м2 + потолок 5*10=50м2(это если крыша плоская - если скатная то считать площадь каждого ската, ну мы упростим) + пол 5*10=50м2 Итого общая площадь охлаждения: стен 20+40-60м2, и крыша+пол 50+50=100м2

далее для расчета нужен материал+толщина стен, допустим это 30см газоселиката... Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии. 0.12Вт/(м•°С) Но это для стены 1м толщиной, а у нас всего 30см т.е. 0.12*3=0.36Вт/(м•°С), желаемая температура в помещении +10град, на улице - 15град. т.е. перепад температур = 25град, соответственно 0.36*25град=9Вт\м2 т.е. каждый кв.метр вашей стены теряет 9вт на 1м2 в час, если у вас стен 60м2, соответственно стены теряют 9*60=540вт\ч

Далее пол. если это стяжка по земле, то это примерно 80вт\м2 т.е. при площади 50м2 = 4квт\ч..

далее потолок, утепленный 50мм ваты(кстати обязательно влагозащищенный т.к. намокнув вата перестает работать). теплопотери будут примерно 20вт\м2 т.е. на весь потолок еще 1квт\ч

Итого: чтобы иметь температуру +10 в помещении(при -15 на улице) вам нужно тратить 0.540+4+1=5.5Квт\ч ... если сюда добавить вентиляцию и окна двери будем иметь все 6квт\ч.(что при площади 50м2 = какраз и выходит 120вт\м2) легко посчитать что сутки обойдутся 6*24ч=144квт\ч

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему интересуют именно полы,цыплят пересаживаешь на низ,сразу начинают не комфортно чувствовать.

если у вас стяжка по грунту, не утепленная, то ничего вы сделать не сможете - у вас пол будет иметь вечно температуру земли, а зимой даже ниже т.к. уровень промерзания у нас метр, согреть всю землю вам не удасться ...отсюда и дубак. Если не хотите греть землю, нужно отсечь контакт - сделать это можно теплоизолятором(утеплителем).

Второй момент - теплый воздух легче холодного, поэтому всегда вверху теплее чем внизу, особенно это чувствуется при печном отоплении и естественной циркуляции воздуха - ногам холодно, а уши горят...помогает немного если начать принудительно месить воздух - взять от авторадиатора вентилятор, установить на "безшумные" обороты и пусть месит воздух с потолка по стенам на пол - сквозняка не будет а движение теплого воздуха по полу будет хоть немного греть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо! Сначала утеплю,потом буду решать как и чем обогревать.

Вот это правильное решение :drinks: утеплителя мало не бывает))

для наглядности, тот же сарайка, только с 10см утеплителя(по стенам,полу и потолку) будет хавать 3.7Квт\ч(вместо 6), что то же конечно не мало(70вт\м2), но все же если греть необходимо то лучше платить почти в 2 раза меньше за отопление.

Изменено пользователем VideoBLR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если не хотите греть землю, нужно отсечь контакт - сделать это можно теплоизолятором(утеплителем).

Вот и созрел к вам вопрос - как правильно отсечь контакт? Мне кажется,что прежде всего пол должен быть выше фундамента,что бы избежать мостика холода фуедамент-пол. Но как лутше сделать - вывесеть пол на столбике на воздушной подушке,или после скажем песчаной засыпки класть гидроизоляцию и утеплитель? Если так - то какой утеплитель не удавится бетоном,и не провалится потом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

пол должен быть выше фундамента

не обязательно.

ликвидировать мостик можно разными способами - например заложить утеплитель между стяжкой и фундаментом изнутри(это если ленточка), такой вариант будет если ноль пола ниже фундамента и не требует для засыпки десятки кубов заполнителя(керамзита например).

Еще почему-то у нас забывают про наружную защиту фундамента - забирка так называемая.

Но как лутше сделать

нужны данные что делать собираетесь - ну например пол деревянный, один подход, стяжка, другой...картина в целом нужна, чтобы ответить развернуто.

Если так - то какой утеплитель не удавится бетоном,и не провалится потом?

в стяжку пожалуй единственный вариант утеплителя - ппс или эппс(подороже)....в целом комплексовать на предмет того что "продавится-провалится" не стоит - взять более плотную марку ппс(25-35) по нему уже в обуви ходить можно спокойно не крошится не проминается особо - если сверху уложить грамотную стяжку с обязательным армированием см5-7 - никакая домашняя утварь не создаст достаточного давления, чтоб промять. Еще один момент - если закладываете в пол 10см пенопласта ,то лучше сразу 10см, чем 2 по 50мм(более толстый ппс сам по себе уже конструкционный материал)

Изменено пользователем VideoBLR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нужны данные что делать собираетесь - ну например пол деревянный, один подход, стяжка, другой...картина в целом нужна, чтобы ответить развернуто.

 

Пол планируется - стяжка. Поскольку размер 4х9 м.,то заливаться будет плитами - скажем 4х2,3 .Стройка на участке - бывшее торфяное болото.Высота фундамента (ленточного на сваях) от глея (белой глины) 60-85 см.(уклон болота). Поскольку весь торф (вернее то,что от него осталось за 30 лет) придется вынимать,то получаем около 20 кубов засыпки! А это довольно внушительно (4 машины по 230т.р.каждая,это если песком)! Поэтому и думаю выбрать торф,поставить столбики,опалубку,и залить сверху стяжку! Но как утеплять в этом случае? Просто фундамент изнутри,и снаружи?Будет ли эффект? Или всё же придется засыпать?Пока есть время подумать,а оттает - надо строить! Фундамент уже готов с осени.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пол планируется - стяжка.

По моему мнению, у вас изначально выбран не правильный фундамент. Если вы планировали заливать все стяжкой(а это минимум в вашем случае см 10-12(с двойным армированием - 3см с верху стяжки и 3см снизу, да еще плюс ленточка....вы уже потратили(и еще потратите на стяжку) столько же(если не больше), если бы вы сразу залили плиту 20-25см с двойным армированием 10мм арматуры..это всего 9м3 бетона по 60-70долл за куб с доставкой миксером...плита в вашем случае, была бы и надежным фундаментом(на сложных грунтах) и ноль пола уже готов...

Ну что сделано, то сделано...

Может быть в вашем случае подумать над тем чтобы пол сделать деревянный(по ленточке), сделать продухи в ленте, при пролете в 4м(минус стены 2*30 = 3.4м пролет), если взять сечение бруса от 150мм думаю можно обойтись без центральной лаги...подшить снизу целофаном, заложить утеплителя 150мм, сверху целофан и чистовой пол....возможно это было бы решением...

А по вашему варианту, без выемки грунта эти "стяжка-плиты" думаю будут гулять куда захотят...

Изменено пользователем VideoBLR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

магистраль от котла

потянет ли котел - вот вопрос..

если рядом сарайка который мы считали 5*10 с 6кВт\ч теплопотерями, то ваш котел без теплоаккумулятора(буфера) захлебнуться может...

У вас сарайки имеют недецкую площадь(более 100м2) думаю им нужно городить отдельную систему отопления...и только на дровах(как самый дешевый источник тепла)

Что касается ТП(теплых полов) - тема действительно клас, автоматизировать кстати можно элементарно и палить печь(при разумном утеплении) не чаще чем раз в сутки...

Но у вас главный источник потерь тепла в сарайке(тот что мы считали) является именно пол(по грунту) - 4кВт\ч, вам нужно по полу уложить ппс, кинуть трубы ТП. засыпать трубы  и уложить плитку тротуарную(30мм - можно самому отлить, формы продаются свободно)...или сразу по ппс-у залить ТП стяжкой.. Даже 50мм ппса на полу сэкономят вам 1,5-2квт\ч(а это всего 2.5м3 ппс-а)

Изменено пользователем ЯвиДенис

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Цыплятам после месяца пофиг,а вот малышам не комфортно.

у вас же не весь сарай 5*10 под малышей - выгородите им "площадку"....сделайте им "подиум" наконец(ну как на заводах деревянные стелажи возле станка чтоб ноги не дубели от бетона) - задача оторвать ноги цып от ледяного пола...кстати под этот подиум можно будет кинуть воздуховоды от печки и поддувать теплым воздухом...вариант кстати!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надо наверно снять печь,поставить чугунный(б/у) котел

не спешите с этим - ТП удовольствие не дешевое, но главное эффективность ТП в неутепленном сарае будет низкая - не успеет пол отдать тепло как оно будет уходить в космос

батарей по углам и по полу магистраль провести.

батареи тут лишние, если положить ТП этого будет достаточно для обогрева - опять-таки в утепленном помещении)))

батареи весят от пола в 20-30см - и как известно вниз не греют, а только вверх - физика - теплый воздух легче холодного....и от батарей(как и от печки) мы опять получаем ноги в холоде, а за ушами потеет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ТП- думаю

ну давайте посчитаем:

1. котел 300б\у

2. насос 100б\у

3. фильтр 20

4. 2 гребенки (на 50м2 нужно минимум 3 ветки ТП), фитинги 150

5. трубы м.п. 1дол\метр(у вас под 200м.п.) 200

6. арм.карты к которым привязать трубы чтоб не елозили...опять вопрос с уборкой по незакрытым трубам? 50

итого имеем уже под 1т.долл

есть ли смысл?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но пол есть пол

утепленный пол холодным не бывает)))

ну вспомните(может доводилось) - берешь обычную подложку 2-3мм под ламинат, складываешь в несколько слоев и можно спать на голом бетоне - снизу "не тянет тепло".....а посидев на голом бетоне можно и геморой выстудить :pardon:

если вас общий температурный режим в сарайке устраивает, а беспокоит только холодный пол - ТП в этом случае будет не самым дешевым решением...куда дешевле будет настилы соорудить(приложив руку - даже из необрезной доски..)

Изменено пользователем VideoBLR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Этот вариант более приемлемый.

или если они там не крепко когтястые)) тупо подложку кинуть на пол пусть валтузят - и развлечение заодно))) 2-х миллеметровую можно нарыть по 1т.руб за метр... попробовать можно)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×